有一台机器,用到6台伺服。其中2台用速度模式,一直转动,速度可调。还有4台走位置,打算用发脉冲的方式,走绝对位置。

6台都是三菱JE的低端伺服。

请问一下,三菱Fx3u的PLC,y0,y1,y2可不可以同时发脉冲?还有,有什么办法把y3也做成发脉冲?
我是菜鸟。
enjoylfx
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 198 点
下载积分: 879 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2009-07-26
最后登录: 2024-05-18
查看enjoylfx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-19 10:32
如果速度和精度要求不特别高的话,3U不用额外加什么模块就可以带4轴(Y3也可以发脉冲),这个我用了很多台机上面。如果6轴不是同时动作的话可以用继电器转换