楼主  发表于: 2017-07-17 17:36
图片:
如图所示,怎样简化?M100---M199只能有1个位置ON
云皮儿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 118 点
下载积分: 718 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2017-06-26
最后登录: 2024-06-23
查看云皮儿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-17 21:08
LD M100Z0
MOV Z0 D100
当使用变址时 首先对其进行赋值 这个 我推荐用子程序调用
LD X0
CALLP P1 K?
P1
LD SM400
MOV FD0 Z0
LD M100Z0
MOV Z0 D100
RET
我用的是三菱works2 q系列编程 大致思路是这样
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(勤工俭学)