大家好啊。我用的是维纶触摸屏和三菱PLC。触摸屏在位状态切换开关里读取设置写X0设备地址写X0,输出地址写X0设备地址写X0。
在PLC写LDX0  SETY1。这样为什么不可以有Y1  的输出?
X0也在PLC上不显示输入指示?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3262 分
在线时间: 9511(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-26
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-29 10:45
因为X0是PLC实际的输入点,触摸屏不能强制输入,只能强制输出,因此,您要完成这样的控制只需要将触摸屏地址上写Y1而不是X0,就可以直接强制,PLC中无需书写程序。