求教
我写了一个FB块FB1,内部有多个TON及其他动作,输入接口有数字量及时间
我在另一个FB块FB2中同时调用几个前面的FB1,均使用多重背景,输入输出及时间设定都不相同
问题时 ,此时FB1块中的TON不能正常使用。求解!!!多谢
问题可能时FB1中的TON被同时调用后出的问题,怎么解决?
分享
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
349 个
工控威望:
642 点
下载积分:
2101 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2014-03-03
最后登录:
2024-07-10
查看湛蓝小尔的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-20 16:17
全看
|
小
中
大
不能用普通定时器,要用多重背景定时器,在static里添加多重背景定时器