楼主  发表于: 2017-07-13 19:48
各位大神,我用一编码器连接西门子224XP CN,用中断CV=PV,或者把Z相脉冲接到外部复位信号都可以立刻清零。而用Z相脉冲上升沿中断时,速度慢时可以清零,速度一快就不清零。上升沿中断优先级别比高速计数器的中断要高,我觉得应该可以立即清零的啊!!    困惑!求指导
daiz63
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-03-15
最后登录: 2021-06-13
查看daiz63的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-17 14:59
确认输入信号的宽度,转速快了时,宽度会变窄,有可能超出了要求,PLC捕捉不到了。
楼主留言:
我用手转的编码器,无论速度多快用中断CV=PV,或者把Z相脉冲接到外部复位信号都可以立刻清零,用I/O口上升沿中断,稍微快点就不清零。
daiz@yaskawa.com.cn
daiz63
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2017-03-15
最后登录: 2021-06-13
查看daiz63的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-20 09:37
上升沿的宽度就是一个扫描周期的宽度,确认该输入信号要求多宽才能读取
daiz@yaskawa.com.cn