喝勇闯走天涯
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看喝勇闯走天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-13 19:48
各位大神,我用一编码器连接西门子224XP CN,用中断CV=PV,或者把Z相脉冲接到外部复位信号都可以立刻清零。而用Z相脉冲上升沿中断时,速度慢时可以清零,速度一快就不清零。上升沿中断优先级别比高速计数器的中断要高,我觉得应该可以立即清零的啊!!    困惑!求指导
glenxu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 139 点
下载积分: 558 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-10-28
最后登录: 2024-08-22
查看glenxu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-19 11:26
中断发生过于频繁,PLC来不及处理,这和优先级关系不大