PLC:FX3U           模擬量模塊FX2N-2DA            伺服器:MR-J3-40A
IOUT-------COM短接,VOUT------27TC(伺服),COM------28LG(伺服)。
程序與手冊一樣,導入PLC。
LD--M8002------(MOV K10 D100)
                       ----(MOV K3000 D101),
目的:D100與D101切換時輸出兩種不一樣的轉矩、
驗證結果“失敗 ”