15625997800
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 104 点
下载积分: 692 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-06-20
最后登录: 2017-08-07
查看15625997800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-12 09:23
PLC:FX3U           模擬量模塊FX2N-2DA            伺服器:MR-J3-40A
IOUT-------COM短接,VOUT------27TC(伺服),COM------28LG(伺服)。
程序與手冊一樣,導入PLC。
LD--M8002------(MOV K10 D100)
                       ----(MOV K3000 D101),
目的:D100與D101切換時輸出兩種不一樣的轉矩、
驗證結果“失敗 ”
lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3805 个
工控威望: 4259 点
下载积分: 138197 分
在线时间: 6498(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-26
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-12 10:37
IOUT 跟 V+OUT接一起把
走4-20mA
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663