发表于: 2017-07-11 16:48
全看
|
小
中
大
图片:
计数器D101为什么会进行计数?
M101只接通一个扫描周期,程序执行到END后M101不会自动断开吗,怎么D101还会有计数呢?
分享
2388001
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
143 点
下载积分:
550 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2013-05-28
最后登录:
2024-07-22
查看2388001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-13 11:35
全看
|
小
中
大
PLC工作方式 :采集IO信息 运算 再输出刷新
所以说M101 不是半道上开始接通的。
是从头到尾执行一个运算周期。
[ 此帖被2388001在2017-07-13 13:52重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(vitalityboy) 好贴好贴!