楼主  发表于: 2008-06-28 16:07
本人今天遇到了一件很头痛的事情,我在一台机器上用了一台施耐德变频器托动两个马达,已经用了好多年了,但今天却出现了过流报警,单个马达接上开启很正常,电流也很小,就是并在一起开就不行了,请各位高手指点一下,这该如何去处理.
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-17 21:31
1.测量电机是否有故障
2.检测电机到变频器之间的线路及电器开关,保险之类的过渡器件是否有异常
3.检测电机负载是否有异常
4.单独启动每个电机,并检测不同转速或负载下的电流