雨林木枫
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 271 点
下载积分: 765 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2008-04-10
最后登录: 2024-11-17
查看雨林木枫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-28 16:07
本人今天遇到了一件很头痛的事情,我在一台机器上用了一台施耐德变频器托动两个马达,已经用了好多年了,但今天却出现了过流报警,单个马达接上开启很正常,电流也很小,就是并在一起开就不行了,请各位高手指点一下,这该如何去处理.
勇闯天涯
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看勇闯天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-28 16:57
你驱动的是三相电马达吗?
如果是,我也经常这样用一个变频器驱动两个马达,
你先确定马达没有问题,因为这种方式是没有问题的
如果确实不行在每个马达前各加热继电器,然后再接到控制回路里
这样可以说是双保险