用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC通讯变频器不能改变频率
上一主题
下一主题
17727920384
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
217 点
下载积分:
3139 分
在线时间: 292(小时)
注册时间:
2016-06-27
最后登录:
2024-11-15
查看17727920384的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-09 10:12
全看
|
小
中
大
我用的是3U通讯D700变频器,可以启动停止,启动后频率显示50,但是改了D10的参数频率还是50~大家帮看看程序和变频器参数是否正确。
附件:
3U-变频器运行.rar
(161 K) 下载次数:115
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
D700变频器设定.zip
(12 K) 下载次数:97
发表于: 2017-07-10 11:56
全看
|
小
中
大
就没有哪位参与进来的吗
分享
17727920384
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
107 个
工控威望:
217 点
下载积分:
3139 分
在线时间: 292(小时)
注册时间:
2016-06-27
最后登录:
2024-11-15
查看17727920384的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-07-11 11:01
全看
|
小
中
大
搞定,谢谢指点,粗心了是指令错误~~~~~~~~~~~~~~
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PLC通讯变频器不能改变频率
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问