如图,定时器还没有运行到设定时间就动作,应为定时时间较长两个小时以上,该如何编写定时器,FX1SPLC内100毫秒定时器如何设定分钟来运行呢,望大师指教,谢谢
congrikunge
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1347 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2016-04-22
最后登录: 2024-11-05
查看congrikunge的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-11 13:59
用定时器和计数器配合啊,定时器没60秒,计数器跳1。如果需要小时,再加一个计数器就可以了