biner09
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 141 点
下载积分: 3614 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-08-06
最后登录: 2024-11-22
查看biner09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-08 10:00
图片:
图片:
如图,定时器还没有运行到设定时间就动作,应为定时时间较长两个小时以上,该如何编写定时器,FX1SPLC内100毫秒定时器如何设定分钟来运行呢,望大师指教,谢谢
gzcjx555
QQ  296686949
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 508 个
工控威望: 4195 点
下载积分: 1693 分
在线时间: 355(小时)
注册时间: 2014-02-15
最后登录: 2024-12-28
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-08 12:00
定时器最大为32767,也就是最大是3276.7秒钟,合计不到一个小时,如果计时超过32767的,用定时器配合计数器,这样就可以达到效果了
联系电话15071699246,QQ296686949