分享一个Siemens S7-200 和多台变频器通讯的小程序

这是以前做的一个通讯的程序

程序的目的是将变频器的频率和电流读到PLC上

很多人都是用上一步的完成位作为下一步的执行位,我感觉那样不是特别完善

所以我一般都是用时间继电器来做

完成位和错误代码存储都是随便填的 只要不冲突就OK了

变频器站号分别为3-7

Dataptr 的作用是将变频器读出来的数据存到放指定的这个存储区

然后想读数据 直接从你的Dataptr 填写的存储区里直接用就可以了  

附件: 多台变频器Modbus通讯.rar (24 K) 下载次数:809