春秋战国
小白一枚!努力学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2024-02-20
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-07 12:46
有一台机器,用步进定位,由于生产需要,断电后再上电不能回原点。
要求在上次断电时的位置启动。

问题是,断电后的第一次上电,步进会抖动一下,位置就会偏差一点点!
因为上电第二次、第三次~~~都不会抖动了,排除干扰!
估计是正常运动后,步进停的位置是细分的位置,而不是或者说很难停在磁极相位什么之类的位置。
所以第一次上电,由于磁场,硬生生的把步进拉回了那个磁场相位之类什么的位置!所以只有第一次上电抖动一下!


那么,运到步进上电抖动一下的问题,有没有简单好用的方法?

还有,如果机器遇到停电后,再次上电,不允许步进回原点的情况,怎么编程比较好?
我是菜鸟。
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-07 13:37
奇怪的问题。。。