有一台机器,用步进定位,由于生产需要,断电后再上电不能回原点。
要求在上次断电时的位置启动。

问题是,断电后的第一次上电,步进会抖动一下,位置就会偏差一点点!
因为上电第二次、第三次~~~都不会抖动了,排除干扰!
估计是正常运动后,步进停的位置是细分的位置,而不是或者说很难停在磁极相位什么之类的位置。
所以第一次上电,由于磁场,硬生生的把步进拉回了那个磁场相位之类什么的位置!所以只有第一次上电抖动一下!


那么,运到步进上电抖动一下的问题,有没有简单好用的方法?

还有,如果机器遇到停电后,再次上电,不允许步进回原点的情况,怎么编程比较好?
我是菜鸟。
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1805 个
工控威望: 2067 点
下载积分: 2715 分
在线时间: 2230(小时)
注册时间: 2009-08-21
最后登录: 2024-12-20
查看eledesigner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-07 15:19
你要求这么高用伺服好了,而且带刹车的哪种.