小弟在做一台设备,碰到一个难题,问题是这样的,一条流水线的传送带由步进马达带动,旁边有一套CCD镜头,镜头旁边有光纤检测到传送带上面的产品就触发CCD检测,流水线不停地运行,每触发一次CCD检测,产品OK,CCD控制器就反馈一个OK信号给PLC,产品NG的话就没有反馈信号,然后传送带再走一定的脉冲量就停下来报警。PLC用的是三菱的,流水线的速度一分钟大概要检测200个产品这样。他们有一台老设备人家是用单片机控制完成这样的功能了,这用PLC感觉很难下手,有没有前辈来指点下小弟呀!
分享
sl0301
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
198 个
工控威望:
348 点
下载积分:
834 分
在线时间: 223(小时)
注册时间:
2008-04-17
最后登录:
2024-11-05
查看sl0301的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-07 14:48
全看
|
小
中
大
PLC做个时间了,启动CCD后 多少时间没有OK信号,就接通发出一个NG信号 你一分钟200个 大约就0.3S一个了 做个0.15S的时间就可以了 CCD检测时间很快的 就几十毫秒了