楼主  发表于: 2017-07-07 09:43
小弟在做一台设备,碰到一个难题,问题是这样的,一条流水线的传送带由步进马达带动,旁边有一套CCD镜头,镜头旁边有光纤检测到传送带上面的产品就触发CCD检测,流水线不停地运行,每触发一次CCD检测,产品OK,CCD控制器就反馈一个OK信号给PLC,产品NG的话就没有反馈信号,然后传送带再走一定的脉冲量就停下来报警。PLC用的是三菱的,流水线的速度一分钟大概要检测200个产品这样。他们有一台老设备人家是用单片机控制完成这样的功能了,这用PLC感觉很难下手,有没有前辈来指点下小弟呀!
伏安
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 314 点
下载积分: 827 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-12-12
查看伏安的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-07 14:20
应该OK一直给信号,产品一直往前走,NG给另一个信号,这个信号控制传送带走多少距离停下(停在指定的位置),OK的信号应该是计数一类用的吧。