有台设备,要带六个伺服,其中两台要直线插补。群里大拿多,要是用300来做的话,请问最低要配什么CPU和模块?(我是搞三菱的,西门子这块不熟悉)
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18445 分
在线时间: 396(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2025-04-04
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-10 14:50
用1200PLC加CANopen模块,或者用欧姆龙NX1P 走EtherCAT 总线,用倍福控制器也可以。