想用stm32和profaceGP4501T通信,该怎么做。之前在网上看说用memory link 协议可以做,但是这个协议在百度搜不到。网上说modbus不知道可不可以。
知道的大神能否告诉小弟协议内容,还有硬件连接。刚实习很多不懂请多包涵,谢谢!
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-07 10:23
千万别用官方的memory link,有个致命的漏洞。modbus RTU slave任何屏幕都可连
楼主留言:
真诚感谢!
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-27 11:16
还以为楼主不来看这帖子了呢,memory link根本就没有校验机制,屏幕通知单片机只能用中断,一个字节的信息,无法判断是干扰还是有效信息,不出错那是烧了高香了,modbus则严谨多了,兼容性也好,当然每个人写出来或许都不同,写好以后最好多找几家的屏幕试试。proface曾经的忠实用户,很久不关注它家屏幕了