psw0718
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 678 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2017-06-22
最后登录: 2017-07-06
查看psw0718的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-06 11:20
图片:
图片:
图片:
想用威纶TK6070IP触摸屏修改FX1N-60PLC的时间继电器的时间,FX1N的时间继电时间设置为D0,触摸屏编辑了数值输入,指定寄存器为D0!
开机通讯正常,可是为什么触摸屏里修改数值传不到PLC的D0里!就是触摸屏上一直显示为0,修改触摸屏数值后还是显示为0!
请各位大神帮帮小弟!
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-12-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 12:13
可怜的孩子,你先显示一个输入点呢,比如X0,看正常不
楼主留言:
这个正常显示的,调D0数据也正常
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-12-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-06 12:27
先不要比例转换呢,还有第二项“数字输入”里面怎么设置的
楼主留言:
也试过了,不好用!我在下面发个数值图片你看,就是一个触控和一个位控制,位控制害怕弄不明白就直接触控了
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-12-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-07 10:18
设置是正确的。你上电用M8002给你要修改的D10单元赋个值,然后看屏幕显示正常不