楼主  发表于: 2017-07-05 17:21
现在公司要求用组态王对28台设备进行数据的采集和整理,28台plc都有一个多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一对一连接,无法同时连接28台,就算可以要拉28根线到电脑也太远了点,还有一个办法是买232转485接头,把232转换成485,不知道这个方法可行不,有没有大侠做过啊,有什么更好的办法,给点指示!谢谢了
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-10-20
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 10:30
我去年做过37台和楼主上面一样的工程,泪奔啊,来来回回搞了八个月,现在遇到我会直接路过。同一型号还好一点,不同型号的,不同品牌的,有些支持MODBUS,有些又不支持,还有测压力的,最难搞的有些是单片机,地址等通信参数是不可更改的,几点建议,1组态软件用正版的,我一开始用破解的,用下用下,变量参数就不够用了,通信如果有问题,总是怀疑软件是不是有问题,自己做个也行,简单一点用VB做 一个,其实生产要的数据不是很多,2.rs-232-转RS485可是可以,一个COM端RS485不要连超过5个RS232.不然很慢,28台分6个COM 端,这样节约成本,不过很慢很慢。