zzfdreaming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-04-27
最后登录: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-04 10:19
输送带,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
输出点接入接触器FUJI的SC-03/AC220V的线圈上,使用差不多半年了,烧坏了四个输出点Y30/Y32/Y40/Y46
线圈的电流也就几十毫安,PLC每个点最大为2A,请问下是怎么回事?是PLC质量有问题还是接线方式不行?
请各位大神指教,谢谢
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-12-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 12:19
FX3U,我唯一的一个帖子就是说它的,唉
楼主留言:
就赞你!要是早看到你的帖子,我就不会太相信MR,会改用MT。。。。不过之前也有这样使用过,可能动作没那么频繁,两年了没有出现烧点的问题