zzfdreaming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-04-27
最后登录: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-04 10:19
输送带,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
输出点接入接触器FUJI的SC-03/AC220V的线圈上,使用差不多半年了,烧坏了四个输出点Y30/Y32/Y40/Y46
线圈的电流也就几十毫安,PLC每个点最大为2A,请问下是怎么回事?是PLC质量有问题还是接线方式不行?
请各位大神指教,谢谢
jeffwang2011
千里独行客
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 15:42
继电器触点上加一个阻容吸收电路,大概120欧姆+0.1uf/400V电容。
楼主留言:
多谢