用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
上一主题
下一主题
zzfdreaming
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
268 点
下载积分:
1587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2016-04-27
最后登录:
2023-09-11
查看zzfdreaming的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-04 10:19
全看
|
小
中
大
输送带,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
输出点接入接触器FUJI的SC-03/AC220V的线圈上,使用差不多半年了,烧坏了四个输出点Y30/Y32/Y40/Y46
线圈的电流也就几十毫安,PLC每个点最大为2A,请问下是怎么回事?是PLC质量有问题还是接线方式不行?
请各位大神指教,谢谢
分享
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
254 个
工控威望:
615 点
下载积分:
2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间:
2014-11-12
最后登录:
2024-11-12
查看petercai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-04 17:41
全看
|
小
中
大
一般成熟的电气设计 plc输出点都不会直接当做干触点接外面的负载,一般都会用中间继电器转换一下 ,plc是个脆弱的东西 ,电流的波动和使用频繁的次数都会影响 坏个中间继电器总比坏个触点好
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问