zzfdreaming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 268 点
下载积分: 1587 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2016-04-27
最后登录: 2023-09-11
查看zzfdreaming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-04 10:19
输送带,用三菱PLC:FX3U-80MR/ES-A
输出点接入接触器FUJI的SC-03/AC220V的线圈上,使用差不多半年了,烧坏了四个输出点Y30/Y32/Y40/Y46
线圈的电流也就几十毫安,PLC每个点最大为2A,请问下是怎么回事?是PLC质量有问题还是接线方式不行?
请各位大神指教,谢谢
petercai
三菱授权代理商
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
注册时间: 2014-11-12
最后登录: 2024-11-12
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-04 17:41
一般成熟的电气设计 plc输出点都不会直接当做干触点接外面的负载,一般都会用中间继电器转换一下 ,plc是个脆弱的东西 ,电流的波动和使用频繁的次数都会影响 坏个中间继电器总比坏个触点好
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司