gadna9
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-08-02
最后登录: 2019-12-06
查看gadna9的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-03 21:36
图片:
如下图所示。左边的伺服电机1与右边的伺服电机2都会到中间的取料位置进行取料,如果让某个电机到达安全位置后再给信号给另外的电机,这样安全是安全,但效率很低。如何编写程序才能尽快可能的提高效率且不让撞在一起?各位有没有好的思路。
apei2014
工控的世界,我不懂
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1839 点
下载积分: 77850 分
在线时间: 515(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-23
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-07 08:53
引用
引用第7楼xuzhanily于2017-07-04 08:56发表的  :
有做过这样的例子。设定一个相撞的公共危险局域,任何一台电机到了危险局域,置位一个互锁信号,当任意一台电机将要到达这个危险区域之前,都会判断对方是否在危险区域,如果在,就停止等待让对方先工作,等对方工作完离开危险区域,已方电机就可以工作了!

这是好办法,效率还高
东隅已逝,桑榆非晚。