用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
讨论编程思路
上一主题
下一主题
gadna9
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
202 点
下载积分:
823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2016-08-02
最后登录:
2019-12-06
查看gadna9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-03 21:36
全看
|
小
中
大
图片:
如下图所示。左边的伺服电机1与右边的伺服电机2都会到中间的取料位置进行取料,如果让某个电机到达安全位置后再给信号给另外的电机,这样安全是安全,但效率很低。如何编写程序才能尽快可能的提高效率且不让撞在一起?各位有没有好的思路。
分享
洁白的月光
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
62 个
工控威望:
160 点
下载积分:
526 分
在线时间: 103(小时)
注册时间:
2016-03-12
最后登录:
2018-10-14
查看洁白的月光的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-06 19:50
全看
|
小
中
大
算出距离。抓料快速移动,另一个慢速移动。算好距离后正好抓料拿回去,另一个电机慢速移动进去了。时间也算进去,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
讨论编程思路
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问