如下图所示。左边的伺服电机1与右边的伺服电机2都会到中间的取料位置进行取料,如果让某个电机到达安全位置后再给信号给另外的电机,这样安全是安全,但效率很低。如何编写程序才能尽快可能的提高效率且不让撞在一起?各位有没有好的思路。
分享
xiao_ming
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
413 个
工控威望:
1207 点
下载积分:
3489 分
在线时间: 1210(小时)
注册时间:
2016-01-13
最后登录:
2024-11-26
查看xiao_ming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-04 08:48
全看
|
小
中
大
基本上兩個電機速度要一致,兩個電機一定有現在位置值,兩個位置值相减就可得到一個相對值,將兩個電機設定一個安全相對座標值兩著只要進入這相對值裡面要做閃躲迴避停止就看個人如何編成了