用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
讨论编程思路
上一主题
下一主题
gadna9
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
202 点
下载积分:
823 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2016-08-02
最后登录:
2019-12-06
查看gadna9的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-03 21:36
全看
|
小
中
大
图片:
如下图所示。左边的伺服电机1与右边的伺服电机2都会到中间的取料位置进行取料,如果让某个电机到达安全位置后再给信号给另外的电机,这样安全是安全,但效率很低。如何编写程序才能尽快可能的提高效率且不让撞在一起?各位有没有好的思路。
分享
silver
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
120 点
下载积分:
3174 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2015-01-27
最后登录:
2024-08-27
查看silver的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-04 10:25
全看
|
小
中
大
回完原点手动JOG让2轴间距大约10CM·20CM我做的那线马是2M的(根据时机长度来调整) 2轴当前位置相减时大于此值就等于是安全信号另外一个轴就可以运动 如果小于就立刻停止2轴 当然2轴速度一致
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
讨论编程思路
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问