图片:
如下图所示。左边的伺服电机1与右边的伺服电机2都会到中间的取料位置进行取料,如果让某个电机到达安全位置后再给信号给另外的电机,这样安全是安全,但效率很低。如何编写程序才能尽快可能的提高效率且不让撞在一起?各位有没有好的思路。
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15578 分
在线时间: 337(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-12-18
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-04 08:50
右往右、右往左的中间点加一个开关,左进去了右不能进,右进去了左不能进, 这样不知道能否满足你的需求