如下图所示。左边的伺服电机1与右边的伺服电机2都会到中间的取料位置进行取料,如果让某个电机到达安全位置后再给信号给另外的电机,这样安全是安全,但效率很低。如何编写程序才能尽快可能的提高效率且不让撞在一起?各位有没有好的思路。
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27711 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-23
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-04 10:30
全看
|
小
中
大
做过包装机的,用绝对算出安全距离就行了