    每个PLC使用8个单向计数器(接流量计定量灌装),主站和从站2没有问题,从站1问题不断
      出现的问题:从站1和从站2的程序完全一样(除了通讯用程序)                     
                            从站1现状;10# 12# 15# 16#不定时出现定量不够或满出来,
                                                 有时1个有时2个有时3个有时4个                                           
                                                  最常出现的是10#和12#同时,15#和16#同时


程序上来:
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-10-18
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-04 13:43
在最后定量速度要慢
楼主留言:
主站和从站2都没有问题啊
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(0760) 热心助人!
    niningtt
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 458(小时)
    注册时间: 2010-08-24
    最后登录: 2024-10-18
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-07-05 16:49
    主站和从站2没有问题,按道理从站的机会是均等的。如果程序逻辑一样,那么互换BD板试试。通讯线有无可疑点。造成这原因的无非就是通许异常,重试造成偶尔停止进料动作滞后。所以检查通讯硬件
    楼主留言:
    这是个好思路,有空去换个BD板试下