三菱FX3U 1:N链接时1主站2从站时高速计数问题
上一主题
下一主题
0760
中山木工机械维修
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
453 个
工控威望:
1715 点
下载积分:
2749 分
在线时间: 726(小时)
注册时间:
2011-04-16
最后登录:
2024-11-05
查看0760的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-07-02 16:50
全看
|
小
中
大
每个PLC使用8个单向计数器(接流量计定量灌装),主站和从站2没有问题,从站1问题不断
出现的问题:从站1和从站2的程序完全一样(除了通讯用程序)
从站1现状;10# 12# 15# 16#不定时出现定量不够或满出来,
有时1个有时2个有时3个有时4个
最常出现的是10#和12#同时,15#和16#同时
程序上来:
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-10-18
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-04 13:43
全看
|
小
中
大
在最后定量速度要慢
楼主留言:
主站和从站2都没有问题啊
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(0760) 热心助人!
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-10-18
查看niningtt的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-07-05 16:49
全看
|
小
中
大
主站和从站2没有问题,按道理从站的机会是均等的。如果程序逻辑一样,那么互换BD板试试。通讯线有无可疑点。造成这原因的无非就是通许异常,重试造成偶尔停止进料动作滞后。所以检查通讯硬件
楼主留言:
这是个好思路,有空去换个BD板试下