楼主  发表于: 2017-07-02 14:34
PLC:FX3U  伺服器:MR-J3-40B,
1.请问1PG定位模块与伺服器如何接线?
2.求正反转的程序例子,(脉冲输出端Y0 Y1 Y2已使用)
15625997800
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 104 点
下载积分: 692 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-06-20
最后登录: 2017-08-07
查看15625997800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 11:53
我按照手冊上的程序寫進去,接線也完成了。啟動時1PG模塊脉衝輸出燈FP亮起,程序也跑起來了(脉衝監控有輸出),但是電機不動,驅動器上也沒接收到脉衝。
其中BFM#3通道設置了TO K0 K3 H2000 K1(換過幾種模式了如:2030、2032)驅動器一直沒接收過脉衝.麻煩解惑!