15625997800
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 104 点
下载积分: 692 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2017-06-20
最后登录: 2017-08-07
查看15625997800的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-02 14:34
PLC:FX3U  伺服器:MR-J3-40B,
1.请问1PG定位模块与伺服器如何接线?
2.求正反转的程序例子,(脉冲输出端Y0 Y1 Y2已使用)
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 598 个
工控威望: 726 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 397(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-05
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 12:12
我用的F3U-1PG
VIN-+24V,COM0-0V,FP-脉冲,RP-方向
走1000个脉冲 MOVP K1000 U0\G17  
频率1000HZ,MOVP K1000 U0\G19
运行MOV H180 U0\G25,停止MOV H2 U0\G25