楼主  发表于: 2017-07-02 14:34
PLC:FX3U  伺服器:MR-J3-40B,
1.请问1PG定位模块与伺服器如何接线?
2.求正反转的程序例子,(脉冲输出端Y0 Y1 Y2已使用)
受不了了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 599 个
工控威望: 727 点
下载积分: 1673 分
在线时间: 399(小时)
注册时间: 2015-06-17
最后登录: 2024-11-25
查看受不了了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-06 12:12
我用的F3U-1PG
VIN-+24V,COM0-0V,FP-脉冲,RP-方向
走1000个脉冲 MOVP K1000 U0\G17  
频率1000HZ,MOVP K1000 U0\G19