kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间: 2016-12-29
最后登录: 2019-07-03
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-28 09:26
图片:
图片:
今天在装好设备试机时发现伺服电机报警,用软件查看后知道是编码器的线有问题,但是我把线拔掉了以后还是在报警,本想用软件清除把警可是还是没法清除,谁知道是怎么一回事呀?
jr11
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 235 个
工控威望: 413 点
下载积分: 726 分
在线时间: 608(小时)
注册时间: 2007-06-19
最后登录: 2024-11-15
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-28 10:14
这种情况上电一直报警,编码器报警是断电上电复位