西门子PLC与ABB变频器组成的PID,求助!!!
上一主题
下一主题
597719177
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
135 点
下载积分:
778 分
在线时间: 53(小时)
注册时间:
2017-02-14
最后登录:
2024-12-09
查看597719177的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-28 09:11
全看
|
小
中
大
前两年都是好的,最近一段时间,变频器经常报F0016接地故障,把接地故障从变频器参数设置后,变频器烧掉了。(变频烧掉的)
就最近换了流量计表,量程跟以前的不一样,上机位显示的数值都不对,看了程序,程序里面有PID调节,现在的这个流量计量程大,上机位显示数值都是偏大,请问变频器烧掉跟PID有没有影响?????再就是,我们拿摇表对相和线,以及线和线都摇过了,也没有问题;也用万用表查过,也没问题。请高手解决啊!!
分享
zhangshan999
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
77 个
工控威望:
171 点
下载积分:
3104 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2015-05-16
最后登录:
2024-08-07
查看zhangshan999的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-07-02 18:45
全看
|
小
中
大
流量计量程变了,对应的瞬时流量的4-20MA也不一样了,你的模拟量输入,如果用的对应值也要变才可以,