我现在用俩个315-2DP plc做软冗余,下载程序后提示 写入时发生区域长度错误,在线监测时看不到具体是哪个地方的地址错误,诊断信息如下:
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
背景 DB,位访问, 访问地址: 292
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2523 0C79 0005 0124 0000 0000)
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
背景 DB,字访问, 访问地址: 290
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2522 0C79 0025 0122 0000 0000)
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
背景 DB,双字访问 访问地址: 284
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2522 0C79 0035 011C 0000 0000)
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
背景 DB,双字访问 访问地址: 284
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2522 0C79 0035 011C 0000 0000)
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
背景 DB,字访问, 访问地址: 288
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2522 0C79 0025 0120 0000 0000)
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
背景 DB,字访问, 访问地址: 290
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2523 0C79 0025 0122 0000 0000)
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
背景 DB,字访问, 访问地址: 288
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2523 0C79 0025 0120 0000 0000)
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2522
读取时发生区域长度错误
背景 DB,位访问, 访问地址: 292
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2522 0C79 0005 0124 0000 0000)
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
背景 DB,双字访问 访问地址: 284
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2523 0C79 0035 011C 0000 0000)
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
背景 DB,字访问, 访问地址: 294
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
优先等级:12
内部错误, 进入的事件
17:31:01.846 2017-06-27
(编码: 16# 2523 0C79 0025 0126 0000 0000)
后来用仿真软件在诊断缓冲区中发现这些地址用在于FB104,但FB104是库里面的块无法查看地址的具体用处,请各位朋友指点怎样解决这个问题