三菱FX3UPLC的输入端24V接上24V电压后不通电
上一主题
下一主题
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
888 点
下载积分:
346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2016-12-29
最后登录:
2019-07-03
查看kevin-q的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-27 09:40
全看
|
小
中
大
描述:接24V
图片:
描述:不接24V
图片:
今天在装一台设备时发现一个问题,三菱FX3UPLC的24V输入端子接上电后,PLC信号指示灯全灭了,拔掉线后又正常了。线路都是按照图线接的线,不知道哪里出了问题,可是不接24V电源程序又没法运行,各位大神帮小弟看一下是什么问题。
分享
ning244687
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
120 点
下载积分:
674 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2017-03-29
最后登录:
2020-11-20
查看ning244687的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-27 11:39
全看
|
小
中
大
那个24V和0V是自身电源,不需要接线。S/S根据输入输出类型来接~ 24V不接线就对了