三菱FX3UPLC的输入端24V接上24V电压后不通电
上一主题
下一主题
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
888 点
下载积分:
346 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2016-12-29
最后登录:
2019-07-03
查看kevin-q的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-27 09:40
全看
|
小
中
大
描述:接24V
图片:
描述:不接24V
图片:
今天在装一台设备时发现一个问题,三菱FX3UPLC的24V输入端子接上电后,PLC信号指示灯全灭了,拔掉线后又正常了。线路都是按照图线接的线,不知道哪里出了问题,可是不接24V电源程序又没法运行,各位大神帮小弟看一下是什么问题。
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-27 09:42
全看
|
小
中
大
你可能把外部24V和PLC的内部24V接在一起了,所以PLC自我保护了。
PLC上的24V端子是对外提供24V电源的。 比如给输入信号,或者输出负载用。 不能和其他的电源接在一起。
要么你就全部用外部24V,把PLC自己的24V空着。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-06-27 12:16
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼程序控制-若于2017-06-27 11:14发表的 :
我现在PLC上的24V和S/S都是接的外部电源24V,OV接的是外部 -24V,这样接线是不是错了?
是错了
PLC上的24V不能接外部电源的24V。
要么你用PLC的24V,要么你用外部的24V。两个电源不要连接到一起。0V也不要接外部-24V
S/S是要短的,你用PLC直流电源的时候,短到PLC的24V上。 如果用外部电源的时候,短到外部电源的24V上。