jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-11-10
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-27 08:57
单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-12-02
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-28 08:59
1;第一种设备电缆线4×1.5m㎡,D5断路器。第二种设备3×2.5m㎡,15A断路器
2;总电缆可以是25m㎡,但考虑多重因素建议3相主电路35m㎡,其他2相25m㎡。总断路器150A。
以上仅供参考,如有不妥请见谅,欢迎指正。
楼主留言:
真诚感谢!
[ 此帖被dmh在2017-06-28 13:42重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(jicjic111)
  • 不断向前