jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-11-10
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-27 08:57
单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
好久不见啦!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 139 点
下载积分: 4131 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2017-05-16
最后登录: 2017-11-07
查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-27 10:42
考虑到线的机械强度,6A以下应不小于1mm,其他的自己计算查电缆安全载流量表(注意市场上的线缆普遍偷工减料,建议选大一号线缆)。断路器整定电流不大于线缆的安全载流量即可。经验值,仅供参考。
线路过长时还应考虑电压降。
好久不见啦!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 139 点
下载积分: 4131 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2017-05-16
最后登录: 2017-11-07
查看好久不见啦!的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-28 19:04
选线缆是按电流选,已包括有功电流和无功电流,不用考虑功率因素。