用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
工厂配线
上一主题
下一主题
jicjic111
进步
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
220 个
工控威望:
377 点
下载积分:
911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间:
2013-05-30
最后登录:
2024-11-10
查看jicjic111的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-06-27 08:57
全看
|
小
中
大
单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
分享
向往自由
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
167 点
下载积分:
31489 分
在线时间: 144(小时)
注册时间:
2016-08-19
最后登录:
2024-12-20
查看向往自由的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-28 09:02
全看
|
小
中
大
三相配16A断路器,单相配10A断路器,电线用BVR2.5的足够了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
工厂配线
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问