单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
分享
向往自由
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
166 点
下载积分:
30937 分
在线时间: 143(小时)
注册时间:
2016-08-19
最后登录:
2024-11-15
查看向往自由的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-28 09:02
全看
|
小
中
大
三相配16A断路器,单相配10A断路器,电线用BVR2.5的足够了。