单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
分享
jxjalwf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
283 点
下载积分:
5963 分
在线时间: 582(小时)
注册时间:
2015-11-09
最后登录:
2024-12-05
查看jxjalwf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-28 18:45
全看
|
小
中
大
整厂供电的话,可以看设备工作性质是长期工作还是间歇工作,间歇工作的话可根据间歇的周期乘系数,(0.5-1之间,)还有就是功率因数要不要考虑,