单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2277 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
2361 分
在线时间: 3487(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-12-20
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-27 20:52
全看
|
小
中
大
设备配线,3相四线,总电流10A,配15A3相断路器,总线配国标2.5平方电线,这只是个人建议