单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
lipingsr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 262 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2013-12-01
最后登录: 2024-09-19
查看lipingsr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-28 16:02
这算个车间了,还要考虑到很多辅助设备,以及以后的扩充,照明,空调,空压机,
看车间多大的面积,,建议按50KW的容量供电,否则有的是后悔,
到时想点个焊,连个电焊机都供不起