单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 48617 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-14
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-27 18:11
看了好久,没弄明白,既然是三相设备、二相设备混用的,怎么电流是2.7A,电流不可能平衡的!如果就算最大的电流相为2.7A,5*1.5平方就可以了,漏电断路器选6A的就可以了.三相设备4台,10A电流,5*2.5平方的电线,根据额定电流可算出漏电断路器电流为20A ,总线采用YJV25*5的电缆,主断路器选125A ,因不知道距离配电房有多远,按以上参数配是没问题的,如果距离远,要加大线号,且断路器的瞬时脱扣电流要重新调整小一些,(出厂时一般都为10倍的额定电流)不然起不到保护电缆的作用!