jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-09-24
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-27 08:57
单相设备37台,每台一个750W伺服,一个400W伺服,一个三相异步电机400W用变频器控制,一个震动盘350W,单台要配多大线及漏电开关?实测电流2。7安。三相设备4台,每台额定电流10安。单台要配多大的线及漏电开关?总线用三相五线制,要多配多大的线和空气开关?谢谢指点一下
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1969 个
工控威望: 2148 点
下载积分: 48549 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-27 18:11
看了好久,没弄明白,既然是三相设备、二相设备混用的,怎么电流是2.7A,电流不可能平衡的!如果就算最大的电流相为2.7A,5*1.5平方就可以了,漏电断路器选6A的就可以了.三相设备4台,10A电流,5*2.5平方的电线,根据额定电流可算出漏电断路器电流为20A ,总线采用YJV25*5的电缆,主断路器选125A ,因不知道距离配电房有多远,按以上参数配是没问题的,如果距离远,要加大线号,且断路器的瞬时脱扣电流要重新调整小一些,(出厂时一般都为10倍的额定电流)不然起不到保护电缆的作用!
楼主留言:
真诚感谢!
[ 此帖被wul2.4g在2017-06-30 10:04重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(jicjic111)