看了好久,没弄明白,既然是三相设备、二相设备混用的,怎么电流是2.7A,电流不可能平衡的!如果就算最大的电流相为2.7A,5*1.5平方就可以了,漏电断路器选6A的就可以了.三相设备4台,10A电流,5*2.5平方的电线,根据额定电流可算出漏电断路器电流为20A ,总线采用YJV25*5的电缆,主断路器选125A ,因不知道距离配电房有多远,按以上参数配是没问题的,如果距离远,要加大线号,且断路器的瞬时脱扣电流要重新调整小一些,(出厂时一般都为10倍的额定电流)不然起不到保护电缆的作用!