发表于: 2017-06-27 08:23
全看
|
小
中
大
用的是485BD板用RS指令进行通讯,同样的接线用专用指令就可以写和读,程序几乎就是照搬样例的,读的灯都不亮,站号也没有设置为0,可能是什么方面的问题
分享
wosth
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
481 个
工控威望:
424 点
下载积分:
1481 分
在线时间: 244(小时)
注册时间:
2007-09-07
最后登录:
2024-12-07
查看wosth的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-28 15:25
全看
|
小
中
大
和三菱什么型号!三菱因为是4线 485 现在很多都是2线485 所以有的型号的变频器是只能写不能读的
分享
wosth
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
481 个
工控威望:
424 点
下载积分:
1481 分
在线时间: 244(小时)
注册时间:
2007-09-07
最后登录:
2024-12-07
查看wosth的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-06-28 15:25
全看
|
小
中
大
你用4线485就能读了