後輩剛進入工控領域,日前接了一組輸送帶的單

動作為
启动开关:按下马达ON,输送带转动
暂停开关:按下马达OFF,输送带停止
输送带后方有两sensor料件
碰到ON 暂停输送带,物件移除OFF 2秒后自动启动输送带

目前碰到問題是 sensor ON的時候 這個動作不能與暫停的輸出寫在一起 ,
卡在程式码先后顺序,寫在一起就無法2秒后自动启动输送带,
程式就会无法精简,不知道各位前辈是否有更好的写法呢?
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-10-28
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-28 21:37
最主要就是要有一个下降沿信号延迟2秒后再次触发