plc是三菱fx3u-32mt,a5系列的松下马达,马达跑的时候老少脉冲,换过电源,换过plc,加了磁环,有接地线,但还是跑,驱动器,马达也都有换,求大神支招
分享
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
583 个
工控威望:
2137 点
下载积分:
2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间:
2016-02-18
最后登录:
2024-11-17
查看小八哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-06-26 17:21
全看
|
小
中
大
进 d06 看下 驱动器 接收到的脉冲 和PLC发的脉冲对不对的上 之前也碰到过这问题 后来换了PLC和驱动器 的连接线就好了 估计时间长了 接头氧化了 接触不好了